大金FTY系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因
A6风扇系统故障,风扇电机有问题
C4室外管温热敏电阻有故障
C9室外微风热敏电阻有故障
U4室内机与室外控制线接触不良或接错
U5室内机与遥控器接触不良
E5过载可压缩机超负荷运行
E3高压过高使压力继电器断开保护
H3高压控制器本身有故障
H9室外温度传感器本身有问题
J6热交换器的感温器有故障
P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容
(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
闪亮---闪亮系统设置故
正常----室内机主控制板故障
灭----电源线以,室内机故障
室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
闪亮闪亮-传感器故障
闪亮灭-室外机保护器损坏
该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
大金家用变频空调系列
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
故障代码及内容:
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
大金空调故障代码
A1 室内P板不良
A3 排水水位异常
A5 室内防止结冰保护
A6 室内风扇电机异常
AJ 能力设定不良
C4 室内热交换热敏电阻异常
C5 室内热交换热敏电阻异常
C9 室内室温热敏电阻异常
EO 室外保护装置动作
E3 高压压力异常
E4 低压压力异常
E5 OL动作
F3 排气温度过高
E6 压缩机启动不良
E7 室外风扇电机异常
H3 高压压力开关异常
H4 低压压力开关异常
H8 CT异常
H9 室外温度热敏电阻异常
J3 室外排气热敏电阻异常
J2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外PC板故障.
J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常
J5 室外吸入管温度热敏电阻异常
J6 室外热交换热敏电阻异常
J9 室外气体管道温度热敏电阻异常
L4 放热风扇温度上升
L5 室外输出过电流
P3 室外电葙温度热敏电阻异常
P4 室外散热片热敏电阻异常
U1 电源反相
U2 电源异常
U4 室内机到室外机信号传送异常
U5 室内机到控制器信号传送异常
UA 现场设定不良
UC 集中控制器地址重复
UF 室内到室外错误接线
A7"室内机:摆动挡板马达故障
大金中央空调vrv故障代码
室内机故障
a0外部保护装置动作
a1室内机p板不良
a3冷凝水位异常(浮子开关动作)
a5热交换器热敏电阻故障
a6风扇马达锁住或过载、过流
a7风向调节电动机故障
a9电子膨胀阀故障
af排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
aj容量设定错误
c4热交换器(1液管)热敏电阻异常
c5热交换器(2气管)热敏电阻异常
c9吸气热敏电阻异常
cj遥控器热敏电阻异常
室外机故障
e0保护装置动作
e1室外机p板不良
e3高压开关动作:请检测外机是否脏污
e4低压开关动作:机器周围有无油迹
e5变频压缩机过载:家用机缺f的常见故障
e6标准压缩机过电流(定频)
e7风扇马达过载或过电流
e8 ac输入过电流
e9电子膨胀阀故障
ea四通阀异常
h3高压开关异常
h4低压开关异常
h6压缩机位置传感器异常
h7风扇马达信号异常
h9室外机空气用热敏电阻异常
f3排除管温度异常
f6制冷剂填充过量
j2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
j3排除管热敏电阻短路或开路
j5吸气管热敏电阻故障
j6热交换器热敏电阻故障
j8均油管或液管热敏电阻异常
j9集液器气管热敏电阻故障
ja高压传感器故障
jc低压传感器故障
l3电气盒温度上升
l4变频器散热翅片温度上升异常
l5变频压缩机异常
l8变频器电流异常
l9变频器起动错误
lc变频器与控制pc板之间传送故障
p1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
p4变频器散热翅片温度上升传感器故障
pj室外机容量设定错误
u0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
u1反相、缺相
u2电源电压不足或瞬间停电
u3未执行试运转
u4室内外机之间传送故障
u5遥控器与室内机之间传送故障
u7室外机之间传送故障
u8主遥控器与副遥控器之间传送故障
u9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
ua室内机台数过多
uc集中遥控器地址重复
ue集中遥控器与室内机之间传送故障
uf制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
uh系统故障、制冷剂系统地址未确定
m0集中遥控器pc板故障
m8集中遥控器装置间传送不良
ma集中遥控器装置组合不当
mc集中遥控器地址设定错误
A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm
AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;
AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。
E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。
E3 2 高压压力异常或 冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒;
者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA
E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒
者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度
E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测
E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度
值检测出异常
EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时
或者搅拌机内部热继电器动作
EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)
设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)
与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路
FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度
FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒
液体温度上升
H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线
机体调谐热敏电阻异常
J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线
J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)
L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)
L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑
L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常
L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转
LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常
LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常
传送异常
P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95
冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5
摄氏度持续3分钟
U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相
U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V
U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据
传送发生异常
UH 2 系统故障 EEPROM发生故障
UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路
大金空调故障代码
A1
室内P板不良
A3
排水水位异常
A5
室内防止结冰保护
A6
室内风扇电机异常
AJ
能力设定不良
C4
室内热交换热敏电阻异常
C5
室内热交换热敏电阻异常
C9
室内室温热敏电阻异常
EO
室外保护装置动作
E3
高压压力异常
E4
低压压力异常
E5
OL动作
F3
排气温度过高
E6
压缩机启动不良
E7
室外风扇电机异常
H3
高压压力开关异常
H4
低压压力开关异常
H8
CT异常
H9
室外温度热敏电阻异常
J3
室外排气热敏电阻异常
J4
室外低压饱和温度热敏电阻异常
J5
室外吸入管温度热敏电阻异常
J6
室外热交换热敏电阻异常
J9
室外气体管道温度热敏电阻异常
L4
放热风扇温度上升
L5
室外输出过电流
P3
室外电葙温度热敏电阻异常
P4
室外散热片热敏电阻异常
U1
电源反相
U2
电源异常
U4
室内机到室外机信号传送异常
U5
室内机到控制器信号传送异常
UA
现场设定不良
UC
集中控制器地址重复
UF
室内到室外错误接线
大金1.5匹指示灯一直闪,开不了机怎么修。没修过大金的。请师们帮帮忙。谢谢
大金空调V3外机怎样设致内机全开
压缩机过热会出现什么故障代码
00 正常 , U0 冷媒不足 , U2 低电压检出 , U4内外机传送异常 , R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 , E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 , J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
内风机自动转;几分钟保护 ,请你用遥控器检测代码,根据代码去检查.
内机风机过热保护!!要不就是欠压!!!或是缺冷媒!!
A1室内P板不良
A3排水水位异常
A5室内防止结冰保护
A6室内风扇电机异常
AJ能力设定不良
C4室内热交换热敏电阻异常
C5室内热交换热敏电阻异常
C9室内室温热敏电阻异常
EO室外保护装置动作
E3高压压力异常
E4低压压力异常
E5OL动作F3排气温度过高
E6压缩机启动不良
E7室外风扇电机异常
H3高压压力开关异常
H4低压压力开关异常
H8CT异常H9室外温度热敏电阻异常
J3室外排气热敏电阻异常
J4室外低压饱和温度热敏电阻异常
J5室外吸入管温度热敏电阻异常
J6室外热交换热敏电阻异常
J9室外气体管道温度热敏电阻异常
L4放热风扇温度上升
L5室外输出过电流
P3室外电葙温度热敏电阻异常
P4室外散热片热敏电阻异常
U1电源反相
U2电源异常
U4室内机到室外机信号传送异常
U5室内机到控制器信号传送异常
UA现场设定不良
UC集中控制器地址重复
UF室内到室外错误接线
P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 03:49:46